Computer Interfacing
Discussions about interfacing and electronics
 

RS232 communication settings.

Settings van zender en ontvanger niet gelijk.


 

       Computer Interfacing Forum Index -> RS232
Author Message
DatAction
New User



Joined: 24 Jan 2011
Posts: 1
Location: Belgium

Jan 24, 2011 2:36 pm

Hello,

We hebben een toestel die data verstuurd vb een barcode scanner die seriŽle communicatie verstuurd volgens
9600 space 7 en 2.
De ontvanger is hardware PLC serial rs232 interface en ligt bij hardware vast 9600 none 8 en 1. De data onvangt de PLC perfect van de scanner.
Een andere scanner met volgende settings 9600 none 8 en 1 wordt niet ontvangen op de PLC.

Als we de oude scanner controleren zien we dat deze default op 9600 space 7 en 2 staat.
Op de pc met hyperTerminal komt deze data ook binnen.
Wijzig men de settings op de pc naar 9600 none 8 1 komt dat data ook binnen. Zonder enige aanpassing op de scanner.

Hoe kan data uitgelezen worden als deze verstuurd wordt met een andere parity data bits en stop bits.

Met vriendelijke groeten,

Kevin Matt